本单位有一台生产线上用到6套温控系统,使用RKC CH402 来对一加热瓦进行加热,当实际温度超过设定温度时就使用风冷。
  这套系统使用已经5年多,原来工作正常。前些时停机后,再生产时,发现实际温度超过设定温度时风机不工作,再检查参数SL4 为1010。
  将SL4改为0001后,当实际温度超过设定温度时风机可以正常工作。
  奇怪的是:
  1)既然SL4为1010时,风机不能工作,那么为什么原来可以正常工作?还是原来的参数为0001,后来又变为了1010?
  2)检查仪表参数LCK为1000(即参数未锁定),难道参数SL4会自动由0001变到1010吗?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2006/10/18
发站内信
发表于:2006/10/18 16:34:00
#1楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2207
wudp
文章数:501
年度积分:50
历史总积分:2207
注册时间:2003/7/8
发站内信
发表于:2006/10/19 18:44:00
#2楼
是个变了还是全部变了??
有没有用通迅功能??
935
li-3-wei
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:935
注册时间:2006/11/20
发站内信
发表于:2007/3/12 22:02:00
#3楼
锁不锁定都不会自动改变参数,是否是报警值改变了。我公司用了一百多块北类仪表,联系qq693056054