您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:2个,阅读:1119 [上一页] [1] [下一页]
923
hzjkls
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:923
注册时间:2006/10/16
发站内信
发表于:2006/10/16 19:32:00
#0楼
大家好 请教一个问题  欧陆590C(165A)新换上一只后 一送上电源后 就有 Enable low 的报警  请教各路高手问题在哪?谢谢!
3960
HUYIE
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:3960
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2006/10/16 23:55:00
#1楼
C5上无+24V电压。
5639
tanshuozhe
文章数:2160
年度积分:47
历史总积分:5639
注册时间:2005/9/23
发站内信
发表于:2006/10/20 12:05:00
#2楼
接线错误!