您现在所在的是:

仪器仪表

回帖:1个,阅读:808 [上一页] [1] [下一页]
955
hanwell
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:955
注册时间:2006/10/15
发站内信
发表于:2006/10/15 22:50:00
#0楼
我的现场使用要求是这样的:

压力变送器 给出 设备的压力数据,  位移变送器 给出 设备的位移数据.

现场的情况是当压力 到 一定值的时候, 位移的数据 才有效, 也只有在这个时候,要求位移数据开始从零起始显示, 也就是说要显示真正有效的位移量.

请问高手: 有这样功能的显示二次仪表吗?  谢谢!
1524
wq99022320
文章数:261
年度积分:50
历史总积分:1524
注册时间:2005/5/26
发站内信
发表于:2006/10/16 9:04:00
#1楼
可以做
肯定没有标准的
双通道仪表 内部再加程序
有量吗
没有量肯定不好操作

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报