905
zxcvbnm1x
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:905
注册时间:2006/10/14
发站内信
发表于:2006/10/15 0:02:00
#0楼
simatic s5,加电后,面板的run灯不亮,STOP灯老亮,不太正常。能是什么原因呢?
看了一下说明,也不太懂。我不太懂行,一亲戚找我,没办法,很着急,各位大哥帮帮忙
如果是板子坏了,程序能读出来吗?是不是放在EPROM中,怎样能读出来?

958
qixg
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:958
注册时间:2006/4/7
发站内信
发表于:2006/10/16 8:52:00
#1楼
可以读出,面板是否有红色的存储卡,是否有电池,可以将卡放到其他的PLC试用。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2006/10/18
发站内信
发表于:2006/10/18 17:20:00
#2楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!