您现在所在的是:

电工技术

回帖:1个,阅读:1755 [上一页] [1] [下一页]
1267
sx-rj
文章数:142
年度积分:50
历史总积分:1267
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2006/10/14 20:40:00
#0楼
做为初学者,本人向各位高手请教:星三角启动时接触器大小如何选择(三角型的选电机的额定电流是不是有点大,星点用额定电流的一半是否有点小),有没有经验性的东西,谢谢了。
另外我选择热继电器是电机额定电流的根号3分之一,正确吗?
1099
lianwg
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:1099
注册时间:2004/10/31
发站内信
发表于:2006/10/15 16:29:00
#1楼
按额定电流选好,若按相电流选很会坏,且三个一样大好。FR要看接在什么地方,若相电流部位就如你所说。
以上为个人观点谨供参考   欢迎交流探讨