新近遇到一接近开关出现的现象待解释:TL-M5ME1
接线:1,棕线接+24V,蓝接0,黑接万用表一端,表笔另一端接+24V
2.棕线接+24V,蓝接0,黑接MY2J DC24V一端,另一端接+24V
现象:第一种电路上的万用表显示正常,即有物体高电压,没物体低电压.
第二种电路上的继电器不动做,即不论有无物体继电器均不动作.
用万用表量继电器线圈电压为低(不论有无物体)
说明:接近开关指示灯工作正常.
此接近开关我认为已坏,但上述现象待解释
请教高人出手
快乐 幸福 自由 比什么都重要