三菱定位控制疑问

1017
邝洪发
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:1017
注册时间:2005/5/17
发站内信
发表于:2006/10/11 19:48:00
#0楼
大家好,最近在调试切片机机床,用的是三菱PLC FX1N和J2S-40A伺服控制。
在使用三菱PLC时,为什么我用的双字D寄存器存储的数值大于32700(利用DMOV实现),在定位指令PLSY中的寄存器就显示负值??没法进行定位控制。但寄存器数值只要小于32700,显示正常,定位也正常。在线等候解答,谢谢
1017
邝洪发
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:1017
注册时间:2005/5/17
发站内信
发表于:2006/10/11 20:13:00
#1楼
请问程序为写入模式,怎样设置可以在离线编辑呢??
1208
icedream007
文章数:99
年度积分:50
历史总积分:1208
注册时间:2005/1/27
发站内信
发表于:2006/10/12 19:29:00
#2楼
指令应该为DPLSY.
---------------------------------------------
救人一命,胜造N级浮屠!
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2006/10/15 12:02:00
#3楼
上面工具栏中有几个图标的,分别为离线编辑,监控,在线写等,只要点相应的图标就可以切换状态