现有设备用电量汇总表:
a) 隧道窑总功率:十台电机总功率132KW,其中有两台风机(共37KW)为备用,真实用电功率为95KW,顶车机和步进机功率合计10KW,累计窑炉用电量约100KW,电流为200A。
b) 煤气站总功率约为三台电机25KW,电流50A。
c) 青岛雷蒙磨功率:75KW电机一台,55KW电机一台,15KW电机一台,8.5,3KW电机各一台, 累计现有功率156KW,电流315A。
d) 郑州产中型雷蒙磨功率76KW,电流约160A,郑州产中型雷蒙磨功率37KW,电流约80A。
e) 办公,照明,及辅助生产用电功率估计为35KW,约75A。
f) 经本人请教专业技术人员,以上设备长期同时工作的有窑炉风机、煤气站、大型雷蒙磨和中型雷蒙磨,故综上本厂现有设备最低用电量应为隧道窑+煤气站+大型雷蒙磨+中型雷蒙磨=360KW,电流约为720A,而辅助生产的及小雷蒙磨总功率约70KW,电流约140A。

问题是该厂应当配多在的变压器,用多大的线从变压器(如果太大可以用两台杆式的,对方不愿意建高压室)供电供到配电柜,配电柜上用多大的铝排,这个电流太大,我在手册上没有找出来,能否提供一个经验公式,谢谢了。
1267
sx-rj
文章数:142
年度积分:50
历史总积分:1267
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2006/10/12 17:55:00
#1楼
UP
908
无线电工
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:908
注册时间:2006/5/20
发站内信
发表于:2006/10/12 21:12:00
#2楼
两300变压器
100X10铝排
10641
xinjihua
文章数:3991
年度积分:48
历史总积分:10641
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/10/12 21:27:00
#3楼

http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=8&ID=87577
铜,铝排的选择看这里。
变压器最少要500KVA。
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1267
sx-rj
文章数:142
年度积分:50
历史总积分:1267
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2006/10/13 10:17:00
#4楼
谢谢老信了,
变压器的大小有没有相对的经验公式?
1267
sx-rj
文章数:142
年度积分:50
历史总积分:1267
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2006/10/16 11:11:00
#5楼
谢谢大家