发表于:2006/10/9 13:20:00
#0楼
有一台富士G7S,11KW的变频器,开机就报警0C3(运行中过电流),检查是一相电流互感器坏,去掉不用,空载正常,三相平衡,不知三相的电流互感器是否在变频器正常工作时,提供电流大小反馈,来调节三相平衡,还是只是提供开关量,只是判断是否过电流.如果是后者,去掉不用应该没有问题。