您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:5个,阅读:3599 [上一页] [1] [下一页]
1145
zhychmzh
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:1145
注册时间:2005/10/21
发站内信
发表于:2006/10/9 13:20:00
#0楼
有一台富士G7S,11KW的变频器,开机就报警0C3(运行中过电流),检查是一相电流互感器坏,去掉不用,空载正常,三相平衡,不知三相的电流互感器是否在变频器正常工作时,提供电流大小反馈,来调节三相平衡,还是只是提供开关量,只是判断是否过电流.如果是后者,去掉不用应该没有问题。
928
times
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:928
注册时间:2004/12/13
发站内信
发表于:2006/10/10 23:25:00
#1楼
看你选用的什么控制方式而定,看你的情况电流互感器起的作用是个开关量,可以去掉
实践是真理,理论是基础!!!!
950
nnjjhh
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:950
注册时间:2006/10/11
发站内信
发表于:2006/10/11 6:03:00
#2楼
应该是后者吧
2899
渡边的秋叶
文章数:586
年度积分:50
历史总积分:2899
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2006/10/11 8:24:00
#3楼
去掉是可以用的,但缺少了过载及短路保护的信号来源.比较危险.
1145
zhychmzh
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:1145
注册时间:2005/10/21
发站内信
发表于:2006/10/11 9:53:00
#4楼
应该不会导致三相不平衡吧?
2308
dzhphd
文章数:333
年度积分:56
历史总积分:2308
注册时间:2005/6/1
发站内信
发表于:2006/10/11 21:43:00
#5楼
应该叫霍尔传感器吧,的确是检测电流的,不用是非常危险的。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004