您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:23个,阅读:3520 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

高手指点PLC小问题

984
sxx00x
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:984
注册时间:2006/4/25
发站内信
发表于:2006/10/7 18:26:00
#0楼
附件
plc为三菱FX2N-80MR,电源未用变压器,
程序输入后,将PLC开关推到RUN,
按SB1按钮,输入指示灯亮,而接触器不闭合。(接触器线圈为220V)
本人确定程序正确,请高手指点为什么???
1137
baxianwang
文章数:107
年度积分:50
历史总积分:1137
注册时间:2006/7/23
发站内信
发表于:2006/10/7 19:23:00
#1楼
反过来,让零线进com看看效果。
984
sxx00x
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:984
注册时间:2006/4/25
发站内信
发表于:2006/10/7 21:29:00
#2楼
试过了,
还是不行
1275
ilovePLC
文章数:146
年度积分:50
历史总积分:1275
注册时间:2006/7/11
发站内信
发表于:2006/10/7 22:04:00
#3楼
检查硬件接线是否正确,检查接触器电压等级与PLC输出电压等级。


[此贴子已经被作者于2006-10-7 22:05:13编辑过]
没事侃侃,有事闪闪
984
sxx00x
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:984
注册时间:2006/4/25
发站内信
发表于:2006/10/8 21:39:00
#4楼
LD   X000
OR   Y000
ANI   X002
ANI   Y001
OUT   Y000
LD      X001
OR      Y001
ANI     X002
ANI     Y000
OUT    Y001
x000为正转启动,x001为反转启动 , x002为停止
2826
流客
文章数:794
年度积分:50
历史总积分:2826
注册时间:2005/8/28
发站内信
发表于:2006/10/8 22:11:00
#5楼
输出灯亮了没有?你的输出接点是不是坏了?
1613
opt_wgp
文章数:310
年度积分:50
历史总积分:1613
注册时间:2004/7/28
发站内信
发表于:2006/10/9 12:36:00
#6楼
在线监示结果如何,如果在程序上(梯形图)Y有输出而实际继电器无动作,应该是输出端子有故障了
助人乃快乐之本
1538
guoxing
文章数:78
年度积分:50
历史总积分:1538
注册时间:2005/5/18
发站内信
发表于:2006/10/9 14:40:00
#7楼
Y2没有和COM2形成回路,Y2不得电.
1137
baxianwang
文章数:107
年度积分:50
历史总积分:1137
注册时间:2006/7/23
发站内信
发表于:2006/10/9 18:34:00
#8楼
到L的火线跟进com的分开


[此贴子已经被作者于2006-10-9 18:39:59编辑过]
1283
心静无声
文章数:160
年度积分:50
历史总积分:1283
注册时间:2006/8/1
发站内信
发表于:2006/10/9 20:15:00
#9楼
停止SB13是常闭按钮?那么平时即使不按停止X2以经程序翻转了啊,当然把X0和X1的输入回路断了,你该把SB13换常开按钮或把ANI X2换成AND X2也行.

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005