您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:8个,阅读:2466 [上一页] [1] [下一页]
942
roson
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:942
注册时间:2006/4/5
发站内信
发表于:2006/10/7 10:57:00
#0楼
各位高人同人,小弟有一困惑,请求大家技术支持。
现状:流量计输出4-20MA模拟信号送S7-300 PLC,控制加水调节阀的加水量。
问题:流量计显示流量与PLC监控值误差太大,例如:当测得电流为4MA时程序监控到1000左右的的值,当电流为20MA时程序监测到32200左右的值,大于27648的百分百值。也就是说实际流量信号与PLC输入显示的计算值有很大的误差,不能在0-27648之间显示,而是在900-32767之间显示,AI硬件配置为四线制4-20MA。流量计已经多次校零应该没有问题。
我怀疑是问题出在PLC的硬件设置,两线或者四线制,接线只是用两根线接入AI板子。别的就不知道了,郁闷至极,请求高人指点。
谢谢!!!
2547
imgg_iket
文章数:231
年度积分:53
历史总积分:2547
注册时间:2005/6/11
发站内信
发表于:2006/10/8 20:51:00
#1楼
屏蔽做好了吗?
1150
neo101
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:1150
注册时间:2006/6/8
发站内信
发表于:2006/10/8 21:21:00
#2楼
对,屏蔽做的好不好呀?
957
ringdent
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:957
注册时间:2006/9/25
发站内信
发表于:2006/10/8 21:35:00
#3楼
你应该用两线制
942
roson
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:942
注册时间:2006/4/5
发站内信
发表于:2006/10/10 11:17:00
#4楼
屏蔽线以前没有接,后来接了一头的,发现还是没有好转。
水分仪应该是用四线制吧?因为:仪表有单独的供电电源,单引出两根模拟量线直接到plc ai板子。
问题不解决,郁闷的很呀!工资不发,没法生活,救救我吧!
19858
pqsh 版主
文章数:7496
年度积分:474
历史总积分:19858
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2006/10/10 12:40:00
#5楼
什么AI板,接线图,程序和配置发来看看.应该和屏蔽没有关系,如果怀疑,可以用标准信号发生器试试.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1413
gaotian534
文章数:144
年度积分:50
历史总积分:1413
注册时间:2006/9/29
发站内信
发表于:2006/10/10 16:53:00
#6楼
这个跟几线制应该没有联系,主要应该看一下流量计和PLC之间是否有问题。
吃水不忘挖井人
工控1群:三一一三六八九一
工控2群:二八四五零九零八一
942
roson
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:942
注册时间:2006/4/5
发站内信
发表于:2006/10/12 9:20:00
#7楼
西门子标准400系列模入板,流量计四根线,两根为220V电源,两根为4-20信号接入AI板。
硬件配置:四线制4-20MA(不知道怎么贴图,粘贴不上去,汗颜啊)
951
深蓝守望
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:951
注册时间:2006/5/31
发站内信
发表于:2006/10/12 9:49:00
#8楼
用个配电器试试
这样用四线制应该没什么问题了吧

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006