发表于:2006/10/7 10:57:00
#0楼
各位高人同人,小弟有一困惑,请求大家技术支持。
现状:流量计输出4-20MA模拟信号送S7-300 PLC,控制加水调节阀的加水量。
问题:流量计显示流量与PLC监控值误差太大,例如:当测得电流为4MA时程序监控到1000左右的的值,当电流为20MA时程序监测到32200左右的值,大于27648的百分百值。也就是说实际流量信号与PLC输入显示的计算值有很大的误差,不能在0-27648之间显示,而是在900-32767之间显示,AI硬件配置为四线制4-20MA。流量计已经多次校零应该没有问题。
我怀疑是问题出在PLC的硬件设置,两线或者四线制,接线只是用两根线接入AI板子。别的就不知道了,郁闷至极,请求高人指点。
谢谢!!!
