您现在所在的是:

电工技术

回帖:2个,阅读:759 [上一页] [1] [下一页]
922
fuleif1
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:922
注册时间:2005/4/14
发站内信
发表于:2006/10/4 19:32:00
#0楼
不知道大家遇到过没,当电子皮带称远程设定好下料量后,启动,现场的电子皮带称速度非常的快,与正常情况下不相同,知道的说下
1482
海阔
文章数:252
年度积分:50
历史总积分:1482
注册时间:2006/4/4
发站内信
发表于:2006/10/4 19:51:00
#1楼
我们工厂也有电子配料称,设定好下料量之后传给变频器控制比较好
10641
xinjihua
文章数:3991
年度积分:48
历史总积分:10641
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/10/5 7:43:00
#2楼
速度反馈信号丢失所致.