您现在所在的是:

电工技术

回帖:14个,阅读:6584 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

漏电保护器求教.

922
风声边界
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:922
注册时间:2003/6/16
发站内信
发表于:2003/12/4 10:09:00
#0楼
请问三极式漏电保护器,如果下边只接一台电焊机(用两根火线),在电焊机正常的情况下,是否会跳闸?
5581
心情 版主
文章数:1633
年度积分:50
历史总积分:5581
注册时间:2001/6/6
发站内信
09工控人生征文
发表于:2003/12/5 11:06:00
#1楼
你焊机是220V还是380V?
一般不接漏电保护器,如果选要得选漏电电流大的,30MA肯定一用就跳
922
风声边界
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:922
注册时间:2003/6/16
发站内信
发表于:2003/12/5 12:05:00
#2楼
是380V的,漏电保护器在配电室里,下边还接有三相电机等东西.这个焊机只要一打开,漏电保护器就跳闸,用兆欧表测量,焊机绝缘没问题.
922
风声边界
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:922
注册时间:2003/6/16
发站内信
发表于:2003/12/5 12:25:00
#3楼
漏电保护器跳闸电流是75MA的.
2700
tigerwu
文章数:833
年度积分:50
历史总积分:2700
注册时间:2003/10/20
发站内信
发表于:2003/12/7 0:41:00
#4楼
从漏电保护器原理可知,三相不平衡,零序电流超过一定范围,保护器识别为漏电,动作跳闸
自由自在     自然自我
922
风声边界
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:922
注册时间:2003/6/16
发站内信
发表于:2003/12/7 18:39:00
#5楼
问题已经解决,谢谢各位关心.
984
niugang
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:984
注册时间:2003/5/30
发站内信
发表于:2004/1/3 0:24:00
#6楼
表情焊机外壳不接零线保护,断路器就不会跳闸。
2459
sgx
文章数:474
年度积分:50
历史总积分:2459
注册时间:2001/11/22
发站内信
发表于:2004/1/3 8:05:00
#7楼
三相不平衡是不会使漏电开关跳闸。我的观点和7楼一样
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍
1486
rockyhuo 版主
文章数:260
年度积分:50
历史总积分:1486
注册时间:2002/1/6
发站内信
发表于:2004/1/3 18:42:00
#8楼
用漏电开关的电焊机一定要注意焊机输入绕组的绝缘问题,我试过有一台接上用几分钟就跳,还有接漏电开关用电的一定不能够使用接零保护.
大家一起交流交流
承接工厂自动化设备改造
卫生巾纸尿裤设备改造和向关配件销售
QQ   84818626     邮箱  rockyhuo@163.com
手机   18923140420
1486
rockyhuo 版主
文章数:260
年度积分:50
历史总积分:1486
关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005