您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:2个,阅读:5109 [上一页] [1] [下一页]
1063
dg78
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:1063
注册时间:2006/7/20
发站内信
发表于:2006/9/30 14:44:00
#0楼
原来用采样频率1KHZ的二次仪表,现想用PLC+AD模块,不知能否采到变化很快的峰值。又听仪表厂商说仪表采样频率1K没有用,因为,不超过500HZ。用PLC+AD模块采样频率能到多少?AD模块有采样频率吗?  PLC+AD模块采样频率怎样计算?
19858
pqsh 版主
文章数:7496
年度积分:474
历史总积分:19858
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2006/9/30 14:55:00
#1楼
PLC执行周期要ms级,采样1K的数据不合适.再说采样这么快,数据吞吐量一定很大,PLC也不是好的办法.
压力变送器对出口来说应该是反应时间,一般的压力变送器反应时间不会太快的,以为压力的变化在常规情况不会太快!
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1063
dg78
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:1063
注册时间:2006/7/20
发站内信
发表于:2006/10/3 18:33:00
#2楼
大歌,压力变送器的反应时间是指滞后时间吗?我的这台压机压力变化非常快优。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003