控制流程:
1) 打开电源开关,PLC上电,在触摸屏上执行如下操作:
打开传送带开关,输送带开始转动,打开数片筛动开关,筛盘开始工作,一直筛动。
2) 将药瓶放在输送带上,挡板2挡住药瓶。当传感器A检测到信号时,PLC定时器打开,挡板1开始动作,筛盘数片启动(旋转120度,角度由传感器C控制),药丸下落装入瓶中,定时时间2S到挡板退出,瓶子继续前进进入下一个流程。
3) 当传感器A无信号输出(缺瓶)或当传感器B有长时间的信号(堵瓶),筛盘不进行数片。
4) 输入点:X0:触摸屏PLC开关X1:触摸屏生产线开关
X2:触摸屏筛盘开关  X3:传感器A          X4:传感器B         X5:角度传感器C    
输出点:Y0:生产线开关   Y1:数粒机角度转盘开关
Y2:数粒筛盘开关   Y3:挡板1开关  
Y4:挡板2开关
1016
saintcop
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:1016
注册时间:2006/1/2
发站内信
发表于:2006/9/29 20:20:00
#1楼
似乎没问题吧?
963
cgy00000
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:963
注册时间:2006/9/29
发站内信
发表于:2006/9/30 9:51:00
#2楼
如何编程各位大侠帮帮忙
963
cgy00000
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:963
注册时间:2006/9/29
发站内信
发表于:2006/9/30 9:57:00
#3楼
我是初学者不了解
1141
david-wzy
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:1141
注册时间:2005/9/1
发站内信
发表于:2006/9/30 11:21:00
#4楼

 在哪里?
  具体站内联络。
963
cgy00000
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:963
注册时间:2006/9/29
发站内信
发表于:2006/9/30 13:29:00
#5楼
在福州
963
cgy00000
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:963
注册时间:2006/9/29
发站内信
发表于:2006/9/30 13:30:00
#6楼
本人QQ75976925
希望大侠帮帮偶