* 帖子主题:

[求助

905
李明达
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:905
注册时间:2006/9/25
发站内信
发表于:2006/9/27 23:40:00
#0楼
富士变频器为何在停机后显示过电压请大家帮忙谢谢表情
962
yslxiamen
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:962
注册时间:2005/12/26
发站内信
发表于:2006/9/28 20:22:00
#1楼
下降时间太短
945
詹焕生
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:945
注册时间:2006/4/23
发站内信
发表于:2006/9/28 21:11:00
#2楼
减速时间设置太短.
945
hebobohe
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:945
注册时间:2006/9/24
发站内信
发表于:2006/10/13 11:16:00
#3楼

减速时间设置太短.参数里面可以修改.
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2006/10/13 19:58:00
#4楼
2-4楼回答正确!延长减速时间。即可解决问题。