我这有一套系统,使用OMRON CQM1H PLC和三菱变频器。我想用PLC的模拟输出控制变频器的频率,但OMRON的模拟块太贵了。我想用单片机和PLC通讯,读取相应数据,再通过D/A输出电压控制变频器的速度。请问单片机高手,以上是否可行?如可行,谁能帮助实现?先谢了!
                 皮多
1012
oldcatt
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:1012
注册时间:2003/12/3
发站内信
发表于:2003/12/3 10:39:00
#1楼
我公司有一台200KW 西门子变频器无法初始化,不能运行望各位高手专家指导!
本人E-mail :oldcatt@163.net





952
潘国强
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:952
注册时间:2003/11/24
发站内信
发表于:2003/12/3 16:11:00
#2楼
控制频率时如果要求不是连续的,一般在不超过九种速度情况下,则可以通过数字式控制,不知您要得到几种速度?
998
linear
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:998
注册时间:2003/10/13
发站内信
发表于:2003/12/3 17:04:00
#3楼
方案是可以实现的,关键的问题是你需要熟悉和掌握单片机的通信编程序。

另外,建议使用0-20mA连传输模拟量,否则VVVF的干扰实在太大了。

我是厦门的朋友,有空和我联系。
979
齐天大圣
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:979
注册时间:2003/12/2
发站内信
发表于:2003/12/4 8:46:00
#4楼
单片机的抗干扰很难处理!干脆改用西门子PLC算了!
1321
sea_horse2000
文章数:192
年度积分:50
历史总积分:1321
注册时间:2002/11/8
发站内信
发表于:2003/12/4 13:57:00
#5楼
单片机的干扰问题很麻烦!
977
gaomh0201
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:977
注册时间:2003/9/11
发站内信
发表于:2003/12/9 20:11:00
#6楼
实现是可以,只用10多块钱,但干扰需特别考虑,可以告我用在什么场合吗?要4~20mA可以吗?
可以和我联系 gao_mh@hotmail.com
1088
sufuqing
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:1088
注册时间:2003/12/10
发站内信
发表于:2003/12/10 14:23:00
#7楼
可以呀!
1)自已设计一个单片机的电路
2)把PLC的程序读出来改成单片机程序写进去
不就OK了吗
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2003/5/9
发站内信
发表于:2003/12/12 15:52:00
#8楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1079
jaysd
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:1079
注册时间:2003/11/2
发站内信
发表于:2003/12/12 23:45:00
#9楼
这个单片机电路如何做定从PLC中出来的是梯形图吧我很想知道.