917
wljin2004
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:917
注册时间:2006/9/24
发站内信
发表于:2006/9/24 21:31:00
#0楼
只要能帮助解决问题,可现金酬谢!
E-mail:wljin2004@sina.com
Tel:13733353720
现场具体情况可来电,我详细介绍,以下是现场情况的大致介绍.

采用GE PACs Rx7i构成双机双网冗余系统(IC698CRE020两块,IC687BEM731四块),远程站采用VersaMax,共有10个远程站(SBA2--SBA11),在4个不同的地方分置.由于四个分站距离较远,所以站间采用光缆(多模,4芯)进行连接,同在一个站的各远程站间以B9182 Genius双绞线连接.
现在有以下两种情况无法解决:
1.Genius总线通讯不稳定,信号抖动,有时20秒左右信号稳定,有时信号会连续闪烁.将十个远程站中任何一个IC200GBI001模块下电,则Genius总线通讯稳定.只要同时将十个远程站上电,通讯就会不稳定.此现象曾经莫名其妙消失,在10个远程站都上电时,通讯稳定的情况大约持续了4,5天,但其后此现象再次发生,并且信号的闪烁比第一次出现时强烈.希望各位高手能够提供详细的网络拓扑结构图及Cimplicity的配置说明或配置实例.
2.编程采用GE Cimplicity ME 4.5,在调试程序时发现有部分中间点(%MXXXXX)不能正常按照程序逻辑运行(比如在用M点做保持线圈时,条件满足的情况下,M的当前值依然为Off),在程序中搜索过,该点的地址(Ref Address)并没有复用的现象.
   求助各位PLC高手协助解决,不胜感激......
551
290998492
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:551
注册时间:2016/8/31
发站内信
发表于:2017/1/18 18:27:40
#1楼
楼主,有没有解决好啊