发表于:2006/9/23 18:40:00
#0楼
我的工况是控制一个转动惯量为9Kg.m2的转台的分度,转台有减速比为1:72的减速机,
我初步选择三洋的P50B08075H电机(最大力矩8.8,电机轴惯量1.92)
选型依据是:
(1) 折算到电机轴负载惯量JL =9/72/72=17.34 < 19.2(10倍电机轴惯量)
(2) 惯性负载,负荷力矩TL=0
我在一个三洋的一个资料上查到P50B08075H电机允许负载惯量为19.2,有的代理商说只能带3到5倍的电机轴负载惯量,到底能带多大负载惯量啊?
