您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:7个,阅读:4498 [上一页] [1] [下一页]
989
金木水火土
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:989
注册时间:2006/9/23
发站内信
发表于:2006/9/23 9:16:00
#0楼
在变频器前加一将降压变压器,通过开关控制变压器电源的通断,在开关闭合时,通过检测电源电流,会有很大的冲击电流出现,致使空开跳闸,请问:上电冲击电流正常吗?通过什么方法可以将其消除?

附件:
[本地下载]
3429
一生最爱的人
文章数:200
年度积分:50
历史总积分:3429
注册时间:2005/7/24
发站内信
发表于:2006/9/23 14:10:00
#1楼
变频器前加变压器主要起什么作用?隔离,你的空开多大的,和变频器匹配吗?估计是你的空开不够大
906
longping09
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:906
注册时间:2006/9/22
发站内信
发表于:2006/9/23 15:43:00
#2楼
变频器对电源要求较高,但你在变频器前又加一降压变压器则它的容量必须足够;上电冲击电流是正常的。变频器上电只是一个待机状态,要给它指令才工作的,不可能上电就工作。变频器的控制回路是否正常?
989
金木水火土
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:989
注册时间:2006/9/23
发站内信
发表于:2006/9/23 15:56:00
#3楼
目前我正在做50V的变频器,所以需要在电网与变频器之间加了降压变压器,空开现在是16A的,变频器正常工作时变压器原边电流才3、4A,因此空开容量是够了,用示波器观测电流波形看:在刚上电一瞬间大约有18A左右的电流,持续时间不超过1ms,虽然不影响变频器正常使用,但在客户处空开偶尔跳闸,他们是很难接受的。
  现在在主回路上串入NTC电阻,也无济于事,请各位看看还有什么更好的方法去解决这种上电冲击电流?
2157
diyong
文章数:505
年度积分:50
历史总积分:2157
注册时间:2003/8/20
发站内信
发表于:2006/9/23 19:03:00
#4楼
[]
为什么不考虑一下空开的脱扣类型?变压器类的选D型开关就没错拉。


[此贴子已经被kdrjl于2006-9-25 20:48:06编辑过]
989
金木水火土
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:989
注册时间:2006/9/23
发站内信
发表于:2006/9/24 19:19:00
#5楼
D型开关,什么作用啊?能不能推荐一种型号?多谢了!
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2006/9/25 20:49:00
#6楼
附件
我是你的朋友
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2006/9/25 20:51:00
#7楼
上电瞬间的冲击电流太大了
我是你的朋友

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007