您现在所在的是:

人机界面

回帖:1个,阅读:1672 [上一页] [1] [下一页]
1119
lenbujiao
文章数:93
年度积分:50
历史总积分:1119
注册时间:2005/9/2
发站内信
发表于:2006/9/22 20:59:00
#0楼
HITECH触摸屏PWS6600S-S与FX2N-48MT连接,嘀嘀嘀。。。的响个不停。不知什么原因,但人机用PLC的使用一切正常。最开始是不会响的,突然自己就响起来。按‘F5-RUN’后就开始响起来。请问有人能解答吗?
人生三愿:吃得下饭、睡得着觉、笑得出来。
1119
lenbujiao
文章数:93
年度积分:50
历史总积分:1119
注册时间:2005/9/2
发站内信
发表于:2006/9/25 12:44:00
#1楼
还是我自己解答吧:是因为HMI和PLC的D有冲突,另指定就正常了。
人生三愿:吃得下饭、睡得着觉、笑得出来。