您现在所在的是:

传感器论坛

回帖:6个,阅读:1393 [上一页] [1] [下一页]
1046
李逍遥
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:1046
注册时间:2004/7/25
发站内信
发表于:2006/9/22 14:21:00
#0楼
大家好,现在有一绝压传感器是0-1MPA的
它的模拟量输出是4-20ma  ,西门子的SM331的模拟量模块 0-27648

现在在没抽真空的时候,模拟量模块的数据不为0  
还存在个压力值是不 是大气压力呢,
这个绝压传感器是不是从0真空开始算的呢
1204
maybe
文章数:150
年度积分:50
历史总积分:1204
注册时间:2006/5/12
发站内信
发表于:2006/9/22 14:59:00
#1楼
绝压传感器在没抽真空时是不为0的,因为有大气压
1046
李逍遥
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:1046
注册时间:2004/7/25
发站内信
发表于:2006/9/22 15:40:00
#2楼
是不是说在没有抽真空的时候为当地的大气压,抽到绝对真空时为0呢
10641
xinjihua
文章数:3991
年度积分:48
历史总积分:10641
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/22 19:52:00
#3楼
没有讲清楚!
1,什麽设备?
2。压力要求?0~1MPa还是0~—1MPa?还是—1MPa~0?
3,正常压力要求范围?
4,没抽真空的时候,模拟量模块的数据实际显示多少?
否则无法回答。
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
19257
pqsh 版主
文章数:7424
年度积分:1087
历史总积分:19257
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2006/9/23 17:22:00
#4楼
是,绝压是从真空开始算,真空是多少,看表的说明多少压力到多少对应4-20ma
2楼是对的
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
973
上海锟鹏
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:973
注册时间:2006/11/2
发站内信
发表于:2006/11/3 11:32:00
#5楼
对,是大气压
绝压传感感是从0真空开始算的!
创新: 我们努力构建以客户为核心的企业文化,通过创新的思维方式和行为方式为客户和市场带来更多的价值。
  创业: 我们崇尚创业精神,坚忍不拔,敢为人先,勇于开拓,坦然面对困难。
  协作: 我们相信团结协作是任何一个团队取得成功的前提条件,无私帮助、乐于分享、勇于奉献将不仅能够使我们更快更稳健的达到目标,而且有助于我们每一个员工的快乐成长。
  激情: 我们理解对互联网事业的热爱将转化为我们的使命感和进取心,将会使我们永不气馁,永远充满信心和勇气。
  诚信: 我们追求诚实信用的做人和做事方式,对客户诚信、对公司诚信,对同事诚信。
  专注: 我们坚持专注的理念,专注才能专业,才能真正带给市场和用户有价值的产品和服务。
319
nidaoyin
文章数:53
年度积分:50
历史总积分:319
注册时间:2006/1/16
发站内信
发表于:2006/11/17 16:45:00
#6楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>