您现在所在的是:

电工技术

回帖:0个,阅读:701 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

相邻线路零序互感

1031
dddd0951
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:1031
注册时间:2006/9/22
发站内信
发表于:2006/9/22 13:50:00
#0楼
[摘  要] 通过对一次相邻线路发生接地故障时,由于零序互感影响造成线路纵联零序方向保护误动的事故分析,说明零序互感对零序方向元件的影响。并提出改进措施,提高继电保护人员对故障的分析能力。
  [关键词] 相邻线路 零序互感 纵联方向保护

一、问题的提出。
  2003年4月17日17:50分, 朔州电网220KV铺七I#线路七里沟侧283开关LFP-901A、LFP-902A保护装置0++高频方向动作出口,经107MS跳铺七I#线七里沟侧283开关A相开关,766MS后,283开关A相开关重合。6135 MS后,283开关LFP-901A、LFP-902A保护装置0++高频方向保护又动作出口, 283开关三跳。而铺七I#线路铺上侧241开关保护装置LFP-901A、LFP-902A高频方向保护未动作。经查线,铺七I#线路没有发生故障,只是在同一时刻与其相邻的500KV神大I#线路大同侧发生A相接地故障,那么220KV铺七I#线路保护为什么会在区外发生接地短路时动作呢?
二、结合故障录波图对其进行理论分析:
图片连接地址:http://www.21ca.cn/tech/news_show.asp?channelID=3&areaid=15&artid=2252
因为上述原因,当神大I#线路发生接地故障时,铺七I#线路铺上、七里沟两侧3I0 与3U0相位相反,两侧零序方向元件都判断是正方向区内发生故障。七里沟侧283开关LFP-901A、LFP-902A保护装置,零序正方向元件F0+,方向比较过流I0F元件同时动作,且反方向元件F0-不动作,同时收到通道信号10MS。所以方向保护停讯。同时对侧保护停讯,且相电流差突变量元件选出故障相为A相,所以保护动作出口,跳283开关A相。重合后,又有相同的故障,所以保护不经选相直接出口三跳。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

15.6001