各位:15KW的降压启动柜能带22Kw的吗?
22KW的电机需要多大的线?
启动接触器用40A的够吗?、
谢谢!!急用!!!
                 猫~~猫
1063
liujianhai
文章数:74
年度积分:50
历史总积分:1063
注册时间:2006/1/10
发站内信
发表于:2006/9/20 16:57:00
#1楼
怎么没人理我啊!!
                 猫~~猫
10641
xinjihua
文章数:3991
年度积分:48
历史总积分:10641
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/20 17:29:00
#2楼
应该可以!
10平方的线.
40A接触器.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1063
liujianhai
文章数:74
年度积分:50
历史总积分:1063
注册时间:2006/1/10
发站内信
发表于:2006/9/20 19:31:00
#3楼
谢谢!!
启动接触器用40A的。
那运行接触器应该用多大的?
我们有一个柜子,22KW电机启动用60的接触器,运行用40的。
                 猫~~猫
10641
xinjihua
文章数:3991
年度积分:48
历史总积分:10641
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/20 19:53:00
#4楼
60A的接触器.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1063
liujianhai
文章数:74
年度积分:50
历史总积分:1063
注册时间:2006/1/10
发站内信
发表于:2006/9/26 17:05:00
#5楼
谢谢老信!!