我自己接了一个交流接触器控制电机正反转控制电路电路,上面装有两个开关,按下开关A 电机正转,按下开关B 电机反转,有两个接触器来控制。本来都已经实现上面的功能了,但是在工作了一段时间后却发现电源线发热,这是很危险的。上述正反转需频繁的动作大概2~3S换一次向,即由正转至反转。

不知道为什么会发热,请高手帮帮忙啊!大恩不言谢1111
1229
liaowhy
文章数:126
年度积分:50
历史总积分:1229
注册时间:2005/9/13
发站内信
发表于:2006/9/18 12:40:00
#1楼
把线加粗。可能是电流冲击电流太大。
我们单位的一个设备的电机就是几秒钟换一次向的。
2507
袁泉
文章数:674
年度积分:75
历史总积分:2507
注册时间:2005/4/22
发站内信
发表于:2006/9/18 21:19:00
#2楼
是不是电机没完全停止就换向了。
920
he123wei321
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:920
注册时间:2006/9/18
发站内信
发表于:2006/9/19 11:36:00
#3楼
是的啊,电机在没有停止的情况下就换向了,就是说在高速正转的时候来了反转信号,电机就相应的反转的了,还请各位帮帮忙啊
1229
liaowhy
文章数:126
年度积分:50
历史总积分:1229
注册时间:2005/9/13
发站内信
发表于:2006/9/19 14:15:00
#4楼
加刹车。
能使电机停止后再换向。
958
qixg
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:958
注册时间:2006/4/7
发站内信
发表于:2006/9/21 16:46:00
#5楼
频繁切换转向,最好用伺服电机控制,包你ok
1129
yyyeee
文章数:101
年度积分:50
历史总积分:1129
注册时间:2005/12/17
发站内信
发表于:2006/9/21 22:29:00
#6楼
较为简单的是加速度继电器
4087
文章数:1255
年度积分:50
历史总积分:4087
注册时间:2005/8/22
发站内信
西门子接触器(人气)
发表于:2006/9/22 11:59:00
#7楼
改用电磁抱闸电机
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
1017
轻舞辉扬
文章数:111
年度积分:50
历史总积分:1017
注册时间:2004/8/2
发站内信
发表于:2006/9/22 14:06:00
#8楼
启动这么频繁,
电机不发热?
工控菜鸟
942
lxhong1979
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:942
注册时间:2005/11/9
发站内信
发表于:2006/10/4 17:45:00
#9楼
看看是不是线不合适啊!更换后,再试试,不行的话就加一个二级管.这样应该就不会了吧