发表于:2006/9/17 7:37:00
#0楼
今天在使用三菱FX2N-128MR的时候,发现输入点X0至X17点的输入信号灯不亮(实际上已经接入信号了),而且程序无法正常运行。然后我将其中的一个输入点(如X11)与COM直接连接,这部分的输入信号灯全部正常,程序才能正常运行。PLC的输入信号为按钮,行程开关和压力继电器。如果将短接线拆除,信号灯全灭。请问这是什么原因?难道是电流太小?两个COM是否需要用导线连接?需要接外部电源?需要的话怎么接?谢谢!