中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 三菱Mitsubishi → 浏览主题: 请教:FX2N-128MR输入点问题
发表新帖 回复该主题
回帖:8个,阅读:1872 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

请教:FX2N-128MR输入点问题

分享到
1019
eric_yang
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:1019
注册时间:2003/4/6
发站内信
发表于:2006/9/17 7:37:00
#0楼
今天在使用三菱FX2N-128MR的时候,发现输入点X0至X17点的输入信号灯不亮(实际上已经接入信号了),而且程序无法正常运行。然后我将其中的一个输入点(如X11)与COM直接连接,这部分的输入信号灯全部正常,程序才能正常运行。PLC的输入信号为按钮,行程开关和压力继电器。如果将短接线拆除,信号灯全灭。请问这是什么原因?难道是电流太小?两个COM是否需要用导线连接?需要接外部电源?需要的话怎么接?谢谢!
84641
ZCMY 版主
文章数:47298
年度积分:700
历史总积分:84641
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2006/9/17 10:27:00
#1楼
输入信号测试很简单,找根导线一端接在输入的公共端COM上,另一端依次碰X0~X77,碰到那个点如果不亮的话,说明此点已烧毁;
1019
eric_yang
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:1019
注册时间:2003/4/6
发站内信
发表于:2006/9/17 11:30:00
#2楼
如果我将其中的一个输入点与COM连接,输入指示灯此时全部正常(该亮的全亮了),将这条线拿掉以后,该亮的指示灯又全部不亮,其中本应该亮的指示灯也灭了。输入点全部接线是正常的,但是输入灯却不正常,而且是X0-X17这部分,后面的指示灯都正常。不是输入点烧毁的问题,我怀疑是因为输入信号太多的,PLC自带的DC24V电流太小的原因。
1425
zyfzxh
文章数:142
年度积分:50
历史总积分:1425
注册时间:2005/6/30
发站内信
发表于:2006/9/17 15:50:00
#3楼
一般的話都有用24V外接直流電源!你試試看!
894
zhangxuefei
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:894
注册时间:2006/8/15
发站内信
发表于:2006/9/18 22:14:00
#4楼
你把2个COM直接短接就行了.
1180
dachong125
文章数:136
年度积分:50
历史总积分:1180
注册时间:2006/4/10
发站内信
发表于:2006/9/19 20:01:00
#5楼
肯定不是电源容量的问题,输入只接一个COM 端就可以
我们一同成长
2207
wudp
文章数:502
年度积分:50
历史总积分:2207
注册时间:2003/7/8
发站内信
发表于:2006/9/19 20:02:00
#6楼
COM没接正确!!
1019
eric_yang
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:1019
注册时间:2003/4/6
发站内信
发表于:2006/9/19 20:08:00
#7楼
楼上的正确。因为某个按钮有问题,我将按钮拆除来后,用胶布将电线包住,估计是接触不好,所以一直有这个现象发生。昨天把按钮重新装上去后就正常了。应该是COM没接好的原因。楼上说的将两个COM连接起来,我试过了,不行。而且输入接外部电源,我觉得应该不用,输入信号一般都是小电流的,而且FX2N的使用说明书也没有介绍外接电源的方法,所以我没敢试,怕烧坏里面的直流电源。不过还是谢谢大家的热心帮忙。
1016
wyq100
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:1016
注册时间:2005/11/22
发站内信
发表于:2006/10/26 14:34:00
#8楼
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005