您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:5个,阅读:1268 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

寻求大家的帮助。

950
liwei_007123
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:950
注册时间:2006/6/28
发站内信
发表于:2006/9/16 18:29:00
#0楼
我用的三菱FX2N-48ET有电源输入,但没有X端输入和Y 端的输出。请大家帮我想想
1180
dachong125
文章数:136
年度积分:50
历史总积分:1180
注册时间:2006/4/10
发站内信
发表于:2006/9/16 22:46:00
#1楼
听不懂你的意思啊,随便说说,FX2N-48ET是24个输入,和24个输出啊!
我们一同成长
965
13569502780
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:965
注册时间:2006/9/11
发站内信
发表于:2006/9/17 14:38:00
#2楼
对的~
1425
zyfzxh
文章数:142
年度积分:50
历史总积分:1425
注册时间:2005/6/30
发站内信
发表于:2006/9/17 15:47:00
#3楼
PLC內有沒有程式,PLC上的ON/OFF開關有沒有打至OFF狀態!
925
dongfangai
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:925
注册时间:2006/9/6
发站内信
发表于:2006/9/18 21:02:00
#4楼
输入有没有短路啊
950
liwei_007123
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:950
注册时间:2006/6/28
发站内信
发表于:2006/9/19 20:38:00
#5楼
谢谢各位朋友,问题已经解决了。主要是和主PLC的连接问题。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004