发表于:2006/9/16 18:00:00
#0楼
本人单位有一台130吨桥式起重机,主钩用的是2台ABB的变频器,型号为:ACS600-250KW带有主从控制,控制2台132KW变频电机,近一阶段主变频器总报过电流故障,而且是在下降4档才报,上升1-4及下降1-3档均工作正常,只有当控制器给到下降第4档时就报故障(是在运行中报的故障)上升和下降都是4个档位,偶尔赶一个班工作正常,偶尔赶有个班就报过流故障,有时重新上电后就工作正常,但工作一段时间后就又报过流故障,本人是个新手实在是弄不明白了,希望网上各位好手能给予指点,谢谢!
我曾检查的部位有:1、电机的绝缘绕组正常。2、下降的加速时间延长后无效。3、第4档给定速度等级由原来的100%调整到80%和90%运行无效,后发现变频器的速度给定是由PLC的模拟量电压给定此点可以不做考虑。4、电机电缆正常。
我曾检查的部位有:1、电机的绝缘绕组正常。2、下降的加速时间延长后无效。3、第4档给定速度等级由原来的100%调整到80%和90%运行无效,后发现变频器的速度给定是由PLC的模拟量电压给定此点可以不做考虑。4、电机电缆正常。