您现在所在的是:

传感器论坛

回帖:2个,阅读:888 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

角行程调试请教

943
sanjiaoll123
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:943
注册时间:2006/9/5
发站内信
发表于:2006/9/13 22:20:00
#0楼
在调试角行程的时候,利用信号发生器送电流信号到操作器上,操作器上接有测量从角行程反馈电流的电流表。将角行程从0位开始调到90度的位置,每次将输入电流由4MA调到20MA的时候。能够达到要求位置,并且电流表上指示也是20毫安,但再将电流信号从20调回4毫安时,角行程却不能回到零位了,并且电流指针指示到5毫安的位置,排除信号发生器是坏的可能,请问各位老师这是怎么回事?
10641
xinjihua
文章数:3991
年度积分:48
历史总积分:10641
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/16 21:53:00
#1楼
死区太大!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
6507
linbig
文章数:20
年度积分:620
历史总积分:6507
注册时间:2006/4/22
发站内信
发表于:2006/11/25 23:21:00
#2楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005