您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:7个,阅读:1084 [上一页] [1] [下一页]
1013
dong_dong
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:1013
注册时间:2004/10/25
发站内信
发表于:2006/9/13 12:34:00
#0楼
PLC要采集光电开关的状态,有必要接继电器进行隔离吗?   用的是OMRON PLC  和OMRON 光电开关. 是否有此必要呢?
1262
sqwj102
文章数:141
年度积分:50
历史总积分:1262
注册时间:2006/1/26
发站内信
发表于:2006/9/13 14:25:00
#1楼
没必要
1607
cuaijuan
文章数:335
年度积分:50
历史总积分:1607
注册时间:2004/7/19
发站内信
发表于:2006/9/13 14:39:00
#2楼
PLC的继电器输入 光耦输入 就已经隔离了! 没有必要
1013
dong_dong
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:1013
注册时间:2004/10/25
发站内信
发表于:2006/9/13 15:15:00
#3楼
我也这么认为,  隔离的话不仅仅增加了布线的麻烦,而且使设备体积增大很多. 一下子可以省下30多个MY2J !
19858
pqsh 版主
文章数:7496
年度积分:474
历史总积分:19858
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2006/9/13 15:28:00
#4楼
再说呢,隔离也不能用继电器啊,光电开关的速率,扑通继电器是反应不过来的.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
10691
xinjihua
文章数:3991
年度积分:50
历史总积分:10691
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/13 17:14:00
#5楼
PLC的继电器输入 光耦输入 就已经隔离了! 没有必要!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1532
海阔
文章数:252
年度积分:50
历史总积分:1532
注册时间:2006/4/4
发站内信
发表于:2006/9/13 17:48:00
#6楼
我认为还是有必要的,而PLC的输入信号一般为24V属于弱信号当使用继电器就不同了.
1013
dong_dong
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:1013
注册时间:2004/10/25
发站内信
发表于:2006/9/14 15:51:00
#7楼
问题是内外都是24V, 线圈和触点全部采用24V, 要隔离还有必要吗? 或者说在多少距离以内可以不隔离?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004