您现在所在的是:

欧姆龙OMRON

回帖:6个,阅读:964 [上一页] [1] [下一页]
928
古道残雪
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:928
注册时间:2003/9/1
发站内信
发表于:2006/9/11 21:26:00
#0楼
附件:
[本地下载]
4061
利昌機電 版主
文章数:2023
年度积分:50
历史总积分:4061
注册时间:2003/10/26
发站内信
发表于:2006/9/11 22:51:00
#1楼
共修正29處Program Code錯誤!已修正完成。上傳你的Program Code即可!
1)
這程式容量不小!屬大型機器。看Program Code滿佈"多重輸出";很像小日本寫的。
2)
看你這套Program Code又~~也可能是中歐出產;不是中亞地區OMRON軟體編寫的;當然出錯。
3)
AD/DA部分的DM區域資料未見!你的AD/DA變換可能出錯。找出你的原廠程式來。
附件:
[本地下载]
图
2599
宝贝塌塌鼻
文章数:780
年度积分:50
历史总积分:2599
注册时间:2004/6/10
发站内信
发表于:2006/9/12 8:37:00
#2楼
看看老大

顺便顶贴

找时间再看
928
古道残雪
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:928
注册时间:2003/9/1
发站内信
发表于:2006/9/12 18:30:00
#4楼
我要解决的问题是C200H-AD002 BPOKEN WIRE灯亮的故障,除了拆线测电流就没其它方法吗?麻烦各位高手给我看看是不是因为4.01没输出就不能继续以后的运行。除了这个程序,我没有其它资料了。
4061
利昌機電 版主
文章数:2023
年度积分:50
历史总积分:4061
注册时间:2003/10/26
发站内信
发表于:2006/9/12 20:08:00
#5楼
AD/DA部分的DM區域資料未見!你的AD/DA變換可能出錯。
這裡已經告訴你了不是嗎?

图
661
fengyoudong
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:661
注册时间:2006/2/26
发站内信
发表于:2006/9/12 20:58:00
#6楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>