我自己设计了一套一拖三的恒压供水系统,现在调试发现了很多问题,
比如在1#泵变频转换到1#泵工频的时,2#泵又得变频启动,这里面是不是要等变频器复零了,2#变频器才
可启动,不然2#水泵变成全压启动了,变频器复零得多长时间啊?我是用一个PID模块来做的,是不是合理啊?
我把PID模块输出量分成了三段,每一段控制一台电机,可在那个临界值总会有电机频繁通断,完全不能用啊!能有什么办法解决啊?请高手指教啊!!!!
一定万分感谢啊! 我配置是:FX-2N PLC 三菱F740变频