回帖:2个,阅读:976 [上一页] [1] [下一页]
1377
不不
文章数:113
年度积分:50
历史总积分:1377
注册时间:2006/1/12
发站内信
发表于:2006/9/9 13:21:00
#0楼
我公司现安装两台6KV400KW电动机,额定电流46.5A,采用两台GL_12/10型过流继电器及两台75/5电流互感器组成电流速断及过负荷保护,经查有关手册继电器整定为6A,8倍.确认无误后电动机空载试车,刚合闸电流速断就动作了,复查,电机,接线及继电器互感器都无问题难道是整定值不对,就调至10A8倍,开车正常,但这样运行又与过负荷保护发生冲突.求教各位大侠与何解决这个问题?
979
zhang4095
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:979
注册时间:2006/9/10
发站内信
发表于:2006/9/10 13:58:00
#1楼
呵呵  6A8  启动时肯定要动作的  解决办法是 用时间继电器延时接通电流保护就可以了  希望大家都支持购买国产品牌工业电气   使国家真正强大起来http://www.pinpai315.com/index.asp?uname=zhang4095  中国品牌网
           希望大家都支持购买国产品牌工业电气   使国家真正强大起来http://www.pinpai315.com/index.asp?uname=zhang4095  中国品牌网
1319
大自然
文章数:120
年度积分:50
历史总积分:1319
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2006/9/10 20:37:00
#2楼
使用晶体管的过流继电器.有反时限的,