发表于:2006/9/9 13:21:00
#0楼
我公司现安装两台6KV400KW电动机,额定电流46.5A,采用两台GL_12/10型过流继电器及两台75/5电流互感器组成电流速断及过负荷保护,经查有关手册继电器整定为6A,8倍.确认无误后电动机空载试车,刚合闸电流速断就动作了,复查,电机,接线及继电器互感器都无问题难道是整定值不对,就调至10A8倍,开车正常,但这样运行又与过负荷保护发生冲突.求教各位大侠与何解决这个问题?