热电厂电动调节阀远操方案及成本估算

一.相关设备:
7台锅炉,11台电动调节阀,1台工控机, 若干台现场水分析仪表,1台电脑(化验室)。

二.相关说明:
   

化验室人工对水质进行化验,然后根据化验结果到现场调整电动调节阀(进水和排污阀)。但现场离化验室有50m——100m的距离,所以跑来跑去不方便,现想在化验室对锅炉调节阀进行远程操控,调整水流大小。

三.方案和相关设备以及成本预算?
  联系可通过:djgc_supcon@126.com或13789306353,请各位指教。
1557
cuaijuan
文章数:335
年度积分:50
历史总积分:1557
注册时间:2004/7/19
发站内信
发表于:2006/9/6 13:55:00
#1楼
你不用工控机就可以了,把他们的DCS系统中加几个输入输出模块,让他们的热工人员组态一下就好了!不过结果可能比较失望,最后 还是要运行 人员(巡检)去定排
989
djgc
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:989
注册时间:2006/6/16
发站内信
发表于:2006/9/6 14:28:00
#2楼
不知能不能用带PID调节的过程控制器?可能也叫带PID调节的无纸记录仪吧。
1379
peter_
文章数:231
年度积分:50
历史总积分:1379
注册时间:2005/12/1
发站内信
发表于:2006/10/27 14:20:00
#3楼
在化验室根据化验结果来直接控制炉水是个好的想法。

安装PID调节调节器就能解决问题。

调节器安装在现场,通过RS485通讯线与上位机软件连接,在上位机上下传参数指令来达到控制调节阀的目的。

调节器可选宇电AI-808调节器。也可采用手操器控制阀门正反转来开启电动阀。

我的联系方法:

厦门宇电自动化科技有限公司  
技术服务部技术免费热线800 858 0995
邵同志 13063058280直线电话0592-2632213
http://www.yudian.com/  
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2006/10/27
发站内信
发表于:2006/10/27 15:09:00
#4楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
989
djgc
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:989
注册时间:2006/6/16
发站内信
发表于:2006/10/30 8:34:00
#5楼
水的化验结果不能完全做为调节依据。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2006/10/27
发站内信
发表于:2006/10/30 8:49:00
#6楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
989
djgc
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:989
注册时间:2006/6/16
发站内信
发表于:2006/10/30 16:52:00
#7楼
现在是想控制排污阀。
989
djgc
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:989
注册时间:2006/6/16
发站内信
发表于:2006/10/30 16:53:00
#8楼
是控制锅炉进水和排污阀出水量