您现在所在的是:

电工技术

回帖:4个,阅读:974 [上一页] [1] [下一页]
931
我们有电
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:931
注册时间:2006/8/28
发站内信
发表于:2006/9/4 11:49:00
#0楼
我有一台降压启动柜,负载是一台75KW潜水泵,运行时电流是148A,250A的空开,交接也是250A的,ZOB是75KW的,故障显示是,在运行4个小时后,中项就发热,而且烧坏空开到运行交接之间的导线,我换了个新的空开和交接,,可还是不行,请老师们指点
本控制柜是两交接降压起动,电流互感器串接在运行交接出线端
977
sdzbgg
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:977
注册时间:2006/4/23
发站内信
发表于:2006/9/4 13:24:00
#1楼
测量一下各相电流
2589
czadog
文章数:738
年度积分:50
历史总积分:2589
注册时间:2005/8/26
发站内信
发表于:2006/9/4 13:58:00
#2楼
可能是电线和端子之间接触不好,建议换一根连接线另外查一下电流看看有无问题.
1105
gemrin
文章数:62
年度积分:50
历史总积分:1105
注册时间:2006/7/31
发站内信
发表于:2006/9/4 16:59:00
#3楼
测一下三相电各自的电流,是不差不多,若相差太 大,可能是有一相星转三角的线接触不好,三个不平衡,以前我也碰到这事
931
我们有电
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:931
注册时间:2006/8/28
发站内信
发表于:2006/9/6 14:36:00
#4楼
三项电流相差不大电机是双星,角接,,到线我也换新的了,,,还是不行

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003