发表于:2006/9/4 11:49:00
#0楼
我有一台降压启动柜,负载是一台75KW潜水泵,运行时电流是148A,250A的空开,交接也是250A的,ZOB是75KW的,故障显示是,在运行4个小时后,中项就发热,而且烧坏空开到运行交接之间的导线,我换了个新的空开和交接,,可还是不行,请老师们指点
本控制柜是两交接降压起动,电流互感器串接在运行交接出线端
本控制柜是两交接降压起动,电流互感器串接在运行交接出线端