您现在所在的是:

电工技术

回帖:5个,阅读:1807 [上一页] [1] [下一页]
942
zyhtgl
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:942
注册时间:2006/8/1
发站内信
发表于:2006/9/1 10:25:00
#0楼
变压器的零线用试电笔测有电,用万用表测有电压。
有的人说是变压器中性线接地不好;有的人说是线路漏电引起的。
我搞不清楚,大家说说看法。
1381
cms
文章数:162
年度积分:50
历史总积分:1381
注册时间:2003/7/9
发站内信
发表于:2006/9/1 10:41:00
#1楼
三相用电不平衡
988
高沧海
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:988
注册时间:2006/9/1
发站内信
发表于:2006/9/1 12:57:00
#3楼
这种情况原因有好多种,三相负载严重不平衡、零线断路、零线接地不好等可能引起这种现象
10641
xinjihua
文章数:3991
年度积分:48
历史总积分:10641
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/1 13:52:00
#4楼
零序磁通的大小决定于零序电流的大小,因此,有关规程规定Y,yn0接线变压器的二次中性线电流不可超过低压绕组额定电流的25%。中性线电流不超过该值时,中性点的位移电压约为相电压的5%左右,对三相电压的影响并不显著,基本上仍可视为对称的。
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1339
ming51385
文章数:238
年度积分:50
历史总积分:1339
注册时间:2006/8/29
发站内信
发表于:2006/9/3 19:51:00
#5楼
同意五樓的
對沒問題 繼續用