PLC应用请教!

967
lee664
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:967
注册时间:2003/11/13
发站内信
发表于:2003/11/13 11:26:00
#0楼
我公司主要从事热压机,丝印机,弹力测试仪等等工业自动化产品开发制造。
现有一点问题向个位大侠请教!!!
我公司的热压机在转动当中探头经常出现定位不准确,PLC  Y端COM点无负极输出
(三菱FX系列产品)已确认非产品问题程序经监控也无问题,有请哪位大侠能帮解
决一下。。。
有要PLC程序图和电路图的朋友留下EMIAL
2509
sgx
文章数:474
年度积分:50
历史总积分:2509
注册时间:2001/11/22
发站内信
发表于:2003/11/13 16:45:00
#1楼
如果在PLC输出上的Yn指示灯亮而Yn与COMn不通的话。可能是PLC输出模板的继电器坏了,更换继电器,或如有多余的输出点的话就用多的那个点代替。如是Y5输出点坏,Y10是未用点。在程序中加行
LD Y5
  OUT Y10
就可


[此贴子已经被作者于2003-11-13 16:46:12编辑过]
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍
1082
doctor_nc
文章数:73
年度积分:50
历史总积分:1082
注册时间:2003/10/11
发站内信
发表于:2003/11/13 19:36:00
#2楼
我最近帮别人修了一个FX的PLC,故障是输出点指示灯与监控不符,检查发现贴片集成块TD62083F损坏,用M54522P代换后正常。
1597
szcb
文章数:222
年度积分:50
历史总积分:1597
注册时间:2003/5/23
发站内信
发表于:2003/11/28 12:58:00
#3楼
lee664
        你好 给我寄一份吧  谢了
         szcb8009@yahoo.com.cn
1303
liukunming
文章数:107
年度积分:50
历史总积分:1303
注册时间:2003/7/1
发站内信
08年优秀博客奖
发表于:2003/11/29 14:46:00
#4楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1220
ly29289928
文章数:112
年度积分:50
历史总积分:1220
注册时间:2003/11/18
发站内信
发表于:2003/11/29 17:40:00
#5楼
我的EMAIL是: zhangxiuzhi@126.com
看能不能帮上你!
1220
ly29289928
文章数:112
年度积分:50
历史总积分:1220
注册时间:2003/11/18
发站内信
发表于:2003/11/29 17:41:00
#6楼
我的EMAIL是: zhangxiuzhi@126.com
看能不能帮上你!
979
cat.plc
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:979
注册时间:2003/11/28
发站内信
发表于:2003/11/29 20:51:00
#7楼
喵々````
俺的email: oline_cat@eyou.com
或许能帮上忙(可能俺看不懂哦)
979
cat.plc
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:979
注册时间:2003/11/28
发站内信
发表于:2003/11/29 20:53:00
#8楼
哇靠!```
太紧张了!!
email 错了!正确的是:online_cat@eyou.com