1040
paolo
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:1040
注册时间:2006/7/21
发站内信
发表于:2006/8/29 14:33:00
#0楼
水果保鲜库里的温湿度要显示,有双显示仪表吗?
1254
maybe
文章数:150
年度积分:50
历史总积分:1254
注册时间:2006/5/12
发站内信
发表于:2006/8/29 15:24:00
#1楼
宇电AI-702MAJ5L2L2二路显示报警仪。
3270
litianxi
文章数:942
年度积分:50
历史总积分:3270
注册时间:2001/4/10
发站内信
发表于:2006/8/29 15:27:00
#2楼
算你运气好,我刚好多出一块来,电压/电流输入,你得自己搞一个温度变送器和湿度变送器,然后再用宇电AI-702MAJ5L2L2二路显示报警仪
1005
yanbin74
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:1005
注册时间:2006/9/12
发站内信
发表于:2006/9/12 13:59:00
#3楼
上海爱富斯模糊科技公司生产的TCM-30/72X 智能数显温湿度控制器。
温度测量误差:±0.5℃
湿度测量误差:±4.5% + 1个字
公司另有高精度型和特高精度型数显温湿度控制器可选。
附件包括一套全进口高性能温湿度一体化传感器(电缆外接式)。
Tel:021-55610151,55610152
1005
yanbin74
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:1005
注册时间:2006/9/12
发站内信
发表于:2006/9/13 9:57:00
#5楼
要看具体应用的温、湿度工作范围,传感器在不同区间的测量误差是不同的,价格也不同。