您现在所在的是:

人机界面

回帖:7个,阅读:2081 [上一页] [1] [下一页]
983
cukuye
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:983
注册时间:2006/7/24
发站内信
发表于:2006/8/29 13:38:00
#0楼
小弟我用的是三菱的GT Designer ,boss说让我在一个开关上设置密码才能进入下一个界面。我在系统环境里把密码那个设了,可是在屏幕上就是不显示要输入密码 ,这是怎么回事? 有哪位大哥大姐知道的告诉我一下,这个挺急的 ,在线等回复。
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2006/8/29 13:47:00
#1楼
键值不对;
983
cukuye
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:983
注册时间:2006/7/24
发站内信
发表于:2006/8/29 13:49:00
#2楼
键值怎么弄,在哪里呀 ?小弟真是不懂
983
cukuye
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:983
注册时间:2006/7/24
发站内信
发表于:2006/8/29 14:09:00
#4楼
密码环境中不是有一个软元件等级设置吗?我在那里设置一个密码,不过那个需要软元件支持,那个软元件是不是要在程序里边给设定?
948
panlj
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:948
注册时间:2006/5/14
发站内信
发表于:2007/1/7 3:04:00
#5楼
将键支设为FF68
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2007/1/7 11:27:00
#6楼
要用功能键
不过现在的GT1000D不要设了
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2006/9/29
发站内信
发表于:2007/3/15 16:56:00
#7楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!