您现在所在的是:

电工技术

回帖:7个,阅读:1752 [上一页] [1] [下一页]
1630
情牵一线
文章数:246
年度积分:50
历史总积分:1630
注册时间:2005/12/1
发站内信
发表于:2006/8/27 12:35:00
#0楼
一熔体额定电流是400A,不知它的熔断电流是多少?故障电流是额定电流的几倍才会熔断?谢谢!
10641
xinjihua
文章数:3991
年度积分:48
历史总积分:10641
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/27 16:47:00
#1楼
额定电流的1.1倍        5小时不断
              1.3倍        1小时不断
              1.75倍      1小时内断
              2倍           30分钟内断
至于400A的熔断电流为额定电流的1.3~1.6倍2小时内断.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1630
情牵一线
文章数:246
年度积分:50
历史总积分:1630
注册时间:2005/12/1
发站内信
发表于:2006/8/27 18:08:00
#2楼
信老师感谢你!你真的是博学多才!如果是短路电流需要瞬时熔断,会是额定电流的多少倍才可以呢?谢谢!!
10641
xinjihua
文章数:3991
年度积分:48
历史总积分:10641
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/27 19:50:00
#3楼
4倍     0.2秒断.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
908
凡子
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:908
注册时间:2006/8/27
发站内信
发表于:2006/8/27 20:13:00
#4楼
学习
1630
情牵一线
文章数:246
年度积分:50
历史总积分:1630
注册时间:2005/12/1
发站内信
发表于:2006/8/27 20:59:00
#5楼
好!!学了不少东西!!!
1008
想出海的浅水小鱼
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:1008
注册时间:2006/8/2
发站内信
发表于:2006/8/27 22:25:00
#6楼
信老师真是博学,按电流增大的倍数来看也挺有道理的,想问下你这个结论是根椐何得来的?
10641
xinjihua
文章数:3991
年度积分:48
历史总积分:10641
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/27 23:13:00
#7楼
看书学习积累!
辛勤耕耘,终将会有收获!