1482
海阔
文章数:252
年度积分:50
历史总积分:1482
注册时间:2006/4/4
发站内信
发表于:2006/8/26 16:54:00
#0楼
我厂有一个涡流制动器:给它一个380V交流电经过桥式整流变成直流,这个直流有340V不知正常不正常.
10641
xinjihua
文章数:3991
年度积分:48
历史总积分:10641
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/26 17:08:00
#1楼
桥式整流的有效值0.9Vi.
直流有340V正常.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1482
海阔
文章数:252
年度积分:50
历史总积分:1482
注册时间:2006/4/4
发站内信
发表于:2006/8/26 17:40:00
#2楼
但是我厂最近涡流制动器线圈总烧坏,我怀疑这和电压有直接关系,不知可不可以采取些有效方法?
1123
yjl_2005
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1123
注册时间:2005/9/22
发站内信
发表于:2006/8/26 19:06:00
#3楼
可以加一个过流保护,或限流电阻试试
               -  ¤╭⌒╮ ╭⌒╮
╱◥██◣ ╭╭ ⌒╮