本公司是热电厂,现在1号炉启动,2号炉停运。在2号炉运行的时候有4个测点用的是同一热偶模块,都是K型的热电偶,在运行的时候这4个测点的温度数字乱跳,很不稳定,不过现场信号都过来的正确,在热偶模块上测量也很稳定,但是就是显示的温度数乱跳。
现在2号炉已经停运,这4个测点现在都在35度左右,温度数在常温下又稳定了,请问是那里出问题了??我怀疑干扰的问题
如果是怎么样解决????/
983
ljj386
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:983
注册时间:2006/8/29
发站内信
发表于:2006/8/29 9:42:00
#1楼
检查一下,冷端补偿.
1119
vista1997
文章数:87
年度积分:50
历史总积分:1119
注册时间:2005/8/12
发站内信
发表于:2006/8/29 14:33:00
#3楼
在不稳定的点上加信号隔离器看看.
909
xinmh2002
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:909
注册时间:2006/8/12
发站内信
发表于:2006/8/29 15:04:00
#4楼
应该是干扰引起,你检查一下DCS柜下端排线处,有些电缆头屏蔽未处理好,可引起干扰。
1325
热控初学者
文章数:120
年度积分:50
历史总积分:1325
注册时间:2005/8/29
发站内信
发表于:2006/9/4 21:13:00
#5楼
问题已经解决
是有一个热电偶接地引起的干扰