1325
热控初学者
文章数:120
年度积分:50
历史总积分:1325
注册时间:2005/8/29
发站内信
发表于:2006/8/25 15:36:00
#0楼
有一床温点,用的是K型热电偶,现在在电脑上显示的温度有十几度的乱跳问题。从现场测量的电压信号是37.9MV,很稳定,结果接到热偶模块上以后电压信号从37.4到37.9之间徘徊,电流信号从17.3到17.9之间徘徊,电压从4.3到4.4之间徘徊
请问是干扰的事还是热偶模块出问题了?
谢谢表情表情
933
lhxuli
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:933
注册时间:2007/10/21
发站内信
发表于:2010/1/16 15:55:48
#1楼
摇一下接地