FX0N 的端口设置

966
libin_xy
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:966
注册时间:2006/4/8
发站内信
发表于:2006/8/20 7:23:00
#0楼
我有一设备上带的FX0N-40MR-ES的PLC,查看程序时发现它的输入输出端口代号设到Y77
而没有Y30~Y47端口,这是怎么回事?求教大师帮忙指点!
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2006/8/20 9:45:00
#1楼
后面带有扩展吧?
966
libin_xy
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:966
注册时间:2006/4/8
发站内信
发表于:2006/8/20 22:56:00
#2楼
是的,后面带有FX0N-16EX-ES和FX0N-16EY-ES
1613
opt_wgp
文章数:310
年度积分:50
历史总积分:1613
注册时间:2004/7/28
发站内信
发表于:2006/8/21 15:24:00
#3楼
FX0N-40MR-ES的PLC应该为24点输入,16点输出的基本单元,如果需要更多点数的输入输出,则需要加设扩展模块,更详细的说明请参考相关PLC的随机手册,或下载一些FX的产品样本,有详细说明的