今天上班时候,就在下午我的一台洗板机的研磨电动机的接线箱中的端子台少焦了,自己当时没有想清楚什么事情,电动机的功率是7.5KW的,当时空开还没有跳,热保护也没有工作,没有变频器只有接触器控制主回路,PLC控制,电动机也没有烧掉,换了一个端子抬就正常工作了,但是什么原因我自己也没有弄的很清楚,当时的环境温度是35度左右了,希望各行家帮我弄清楚,以后要是再有这样的事情,我应该从什么开始着手检查,处理还希望各位多指教啊
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
984
yitaoyu
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:984
注册时间:2005/5/31
发站内信
发表于:2006/8/18 19:21:00
#1楼
会不会是湿度太大哦!
1548
龙哥
文章数:188
年度积分:50
历史总积分:1548
注册时间:2005/10/14
发站内信
发表于:2006/8/18 19:45:00
#2楼
接线端子松了,没什么好奇怪的,我遇多了
4869
172365283
文章数:1709
年度积分:50
历史总积分:4869
注册时间:2006/7/7
发站内信
发表于:2006/8/18 20:04:00
#3楼
没有松啊。兄弟啊,
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
1027
sdzbgg
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:1027
注册时间:2006/4/23
发站内信
发表于:2006/8/19 0:33:00
#4楼
没松就是接触不好,电阻大
4869
172365283
文章数:1709
年度积分:50
历史总积分:4869
注册时间:2006/7/7
发站内信
发表于:2006/8/19 19:10:00
#5楼
还有没有其他兄弟的意见啊,希望大家能给我指教一下经验啊
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
2116
人非草木
文章数:154
年度积分:50
历史总积分:2116
注册时间:2005/9/25
发站内信
发表于:2006/8/20 9:42:00
#6楼
原因是接触不良,包括松动,痒化引起接触电阻增大.