#0楼
请教:
     利用晶体管PLC直接输出0-24V控制固态继电器从而达到控制温度的目的:通过发出脉冲,那么要达到恒温控制请问是调节脉冲宽度还是调节脉冲数量或是两者都有关系.
1173
Guan_Qing_Xin
文章数:175
年度积分:50
历史总积分:1173
注册时间:2002/8/7
发站内信
发表于:2003/11/6 16:26:00
#1楼
用导通/关断时间比来控制固态继电器,在温控中大可以用秒或1/10秒作计时单位,比如在10秒的周期内,导通9秒,关断1秒,这就得到90%的加热功率。
0
文章数:0
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:0001/1/1
发站内信
发表于:2003/11/6 16:27:00
#2楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2992
mole1979
文章数:846
年度积分:50
历史总积分:2992
注册时间:2003/5/26
发站内信
发表于:2003/11/17 8:40:00
#3楼
調節占空比來調溫,如果使用fp系列,可以直接使用PWM輸出進行控制,
821
sp
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:821
注册时间:2002/7/9
发站内信
发表于:2003/12/1 14:40:00
#4楼
如果是这样,恐怕会大大缩短固体继电器的使用寿命
1027
zxs9702
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:1027
注册时间:2003/5/19
发站内信
发表于:2003/12/23 16:40:00
#5楼
那就用可控硅呀.
2239
speaker
文章数:472
年度积分:50
历史总积分:2239
注册时间:2003/3/15
发站内信
发表于:2003/12/29 17:43:00
#6楼
以下是引用sp在2003-12-1 14:40:00的发言:
如果是这样,恐怕会大大缩短固体继电器的使用寿命
固态继电器承受不了频繁的开关动作吗?
我也想用PLC的开关量输出控制温度(这样可以省掉模拟输出模块),您试过固态继电器在这方面的应用吗?
Good good study, day day up!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2003/12/14
发站内信
发表于:2003/12/29 18:10:00
#7楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1379
deyun
文章数:257
年度积分:50
历史总积分:1379
注册时间:2002/5/27
发站内信
发表于:2003/12/29 18:34:00
#8楼
使用固态继电器不会有问题的。
我不是天才,也不是蠢才。我有一颗上进的心,所以我不怕困难!
欢迎到我的论坛做客:http://www.deyunme.com/bbs/index.asp
2239
speaker
文章数:472
年度积分:50
历史总积分:2239
注册时间:2003/3/15
发站内信
发表于:2003/12/29 21:31:00
#9楼
deyun你好,您实际应用过该方案吗?马上就要搞这套加热控制了,不知固态继电器顶的住不?谢谢!