您现在所在的是:

电工技术

回帖:25个,阅读:3859 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
906
学生zjp
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:906
注册时间:2006/7/26
发站内信
发表于:2006/8/16 23:18:00
#0楼
我前不久装了一套房子的电路,三间房三个空开,刚开始一彻正常,一个星期后厨房一趟就开始跳闸,<另两间正常>.检查线路正常,合上空开后当时不跳.隔4-5小时又跳.换空开还是一样隔几小时又跳.该房是老房无接地线.厨房3盏灯4个插座一个抽油烟机一套浴霸.请教各位大师是何原因.在此先谢了.
934
太湖水
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:934
注册时间:2006/8/7
发站内信
发表于:2006/8/17 5:41:00
#1楼
小分析
根据你的描述房子内负载不多,可以排除开关容量因素。可以查看线路及电气是否有对地和短路。表情表情表情
2483
会跑的鱼
文章数:1077
年度积分:50
历史总积分:2483
注册时间:2006/6/20
发站内信
发表于:2006/8/17 9:02:00
#2楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
6139
8752911
文章数:2322
年度积分:55
历史总积分:6139
注册时间:2004/8/19
发站内信
发表于:2006/8/17 16:12:00
#3楼
有漏电开关吗?
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
1117
LJYGL
文章数:93
年度积分:50
历史总积分:1117
注册时间:2006/3/24
发站内信
发表于:2006/8/17 20:03:00
#4楼
还是线路有问题.
925
hkz888
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:925
注册时间:2006/8/17
发站内信
发表于:2006/8/17 20:28:00
#5楼
以下是引用会跑的鱼在2006-8-17 9:02:00的发言:
以下是引用太湖水在2006-8-17 5:41:00的发言:
根据你的描述房子内负载不多,可以排除开关容量因素。可以查看线路及电气是否有对地和短路。表情表情表情

http://www.gkcity.com/SearchEngin/Search.htm?sortid=&sortlink=&pingpai=TE&dark=&adparamete=&prices=0&pricee=0&leadtimes=0&leadtimee=0&ftype=ProductSeriesTree&seriesnumber=TEEDM06&IsDarkFInd=1
对,如果有漏电开关。就是家里有漏电情况
903
kekehan
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:903
注册时间:2006/8/14
发站内信
发表于:2006/8/17 20:38:00
#6楼
不用看了,定是线路中有破损短路
909
jedsandy6
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:909
注册时间:2006/8/11
发站内信
发表于:2006/8/17 20:55:00
#7楼
短路?估计不是,要是短路的话空开根本打不上.可能是某个电器的问题.
904
wyx4095
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:904
注册时间:2006/8/16
发站内信
发表于:2006/8/22 10:04:00
#8楼
我认为是线路有轻微接地,因为要4、5小时才跳,如果接地严重的话,空开是送不上去的。
935
wgshgx
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:935
注册时间:2006/8/21
发站内信
发表于:2006/8/22 10:54:00
#9楼
不用看了,定是线路中有破损短路.

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

124.8008