您现在所在的是:

传感器论坛

回帖:30个,阅读:6589 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
959
tomy888
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:959
注册时间:2007/1/10
发站内信
发表于:2007/1/19 18:04:00
#20楼
温度信号是什么信号啊?
902
TRANSPORTER
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:902
注册时间:2007/2/4
发站内信
发表于:2007/2/4 2:50:00
#21楼
就地温度表一般多是双金属温度计,精度等级的不同,而造成温度误差是正常的.这个是正确的除去校验原因,有误差是对了,热阻精度比双金属温度计高多了。
924
zbf0520
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:924
注册时间:2006/12/17
发站内信
发表于:2007/2/22 11:56:00
#22楼
你这是凑数~!我这也遇到这样的问题~!和你说的一样~!也是3线,不过我这的是因为中间接线箱中的端子出现氧化造成的偏差~!在化工单位,大多数的温度控制要求较高~!你这样做可以吗?
1051
lh-1116
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:1051
注册时间:2006/8/3
发站内信
发表于:2007/2/25 10:05:00
#23楼
应当首先判断一下误差产生的部位,用标准器在现场热电阻端测量阻值,如果与现场表一致,则是线路误差或卡件的误差,如不一致,则是现场温度计精度低所致。
983
chanyon
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:983
注册时间:2006/1/13
发站内信
发表于:2007/3/2 10:48:00
#24楼
大家常用的方法,减掉。
983
chanyon
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:983
注册时间:2006/1/13
发站内信
发表于:2007/3/2 10:52:00
#25楼
我也同意,热电阻的精度还是要比现场的准确,先测量下现场阻值,再到柜后测阻值,看是否一样,若一样,查表,和DCS比较。如DCS不准,需要多板卡进行校准,不过这样的情况基本不会出现。
1031
czz6677
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:1031
注册时间:2006/9/15
发站内信
发表于:2007/3/8 22:47:00
#26楼
以下是引用热控初学者在2006-8-18 21:33:00的发言:
感谢各位的解答,我这里用的是3线制,我已经直接从DCS里减去了4度,嘿嘿

我已经直接从DCS里减去了4度,
只要一,二次元件都是合格的,这是维一的办法
1009
wr0100
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:1009
注册时间:2007/4/25
发站内信
发表于:2007/4/28 14:35:00
#27楼
那么近的距离的引线电阻一般是很小的,完全是在数据采集卡能消除的范围内的。一般就是现场的两个测量设备都有测量误差造成。
912
JACKYOA
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:912
注册时间:2005/1/10
发站内信
发表于:2007/5/30 19:06:00
#28楼
呵呵,技术不是这样搞地。
1332
yupzhu
文章数:196
年度积分:50
历史总积分:1332
注册时间:2007/4/10
发站内信
发表于:2007/6/1 9:54:00
#29楼
大家真是厉害,有这种方法解决哦

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

218.4014