AB的1336F-B100_AA变频器,用在高炉渣处理的粒化器上。空载电流50A,带负荷80A。
空载和带负荷运行时都出现过转速突然下降,再上升到正常速度现象。查看到加速频率突然降到很小几乎为0 ,又慢慢上升到设定值。电流80-60-80,变频未跳。该现象出现频率不定。有时一个班出一次。有时几天出一次。但每次发生都是10分钟内连续出2到3次。
请问是什么原因?
34931
lifuquan611
文章数:15318
年度积分:912
历史总积分:34931
注册时间:2005/3/4
发站内信
2018论坛热心网友
2015论坛贡献奖
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2006/8/15 11:11:00
#1楼
应该没啥大问题,变频器自己搞不出这玩意,应该是给定问题。
I will be here waiting for you,So if you come back you will find me.I promise!
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
972
kimmao
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:972
注册时间:2004/5/4
发站内信
发表于:2006/8/16 11:48:00
#2楼
看看线有没有松了?
3960
HUYIE
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:3960
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2006/8/20 20:16:00
#3楼
先查给定信号稳不稳