您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:3个,阅读:1358 [上一页] [1] [下一页]
972
awaywang
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:972
注册时间:2006/8/13
发站内信
发表于:2006/8/13 20:09:00
#0楼
我厂新投用西门子micromaster 430变频器数台,这两天其中一台75KW变频器总是在运行几小时后跳闸,故障代码显示为F0002,即过电压。排除了系统过电压的可能(同段3台430变频器正常)。经查各个参数设置正常:p1240已经置1,斜坡下降时间也已经很长了,并且这几次都是在运转中而不是停车过程中过电压的。怎么回事呢?大家有没有什么呢意见?谢过先~~


[此贴子已经被作者于2006-8-13 20:30:34编辑过]
963
小张》
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:963
注册时间:2006/7/31
发站内信
发表于:2006/8/13 23:01:00
#1楼
先测量一下直流电压,看一下R0026参数,基本上是你那机器有问题了!有西门子问题可以交流QQ27911789
972
awaywang
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:972
注册时间:2006/8/13
发站内信
发表于:2006/8/14 7:50:00
#2楼
楼上:运行时查过r0026,在590V左右,查看对应的跳闸门限设定是800V。我们也怀疑是机器有问题,但是等不及西门子来现场处理了,希望先有个应急的措施。很失望对于西门子的变频器,投用前就换过几块主板。
963
小张》
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:963
注册时间:2006/7/31
发站内信
发表于:2006/8/14 18:56:00
#3楼
估计你板子上检测部分有问题了!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003